Так как 4 года работал тут в Германии на фирме HЦRMANN и занимался монтажом , ремонтом и обслуживанием механики , электрики и электроники гаражных и индустриальных ворот , а так же различных дверей , окон , жалюзи , маркиз , короче всего что имеет способность открываться - закрываться , то добавлю , что растояние от рам до боковых стен и сверху по Европейским нормам должно быть минимум 2,5 см. , рекомендуемое 3-4 , снизу необязательно , достаточно выровнять горизонталь , причем эти размеры для бетона и кирпича , для всех деревянных материалов минимум на на 25 процентов больше ...
А вместо даже специальной пены для монтажа окон и дверей , которая не пропускает влагу и грибок , тут уже года 2 -3 широко применяют саморасширяющуюся на воздухе , и самоклеющююся с одной стороны ( что к раме идет ) гадость , напоминающюю поролон .
То есть сперва раму обклеиваешь по кругу этой лентой , спокойно вставляешь , часа через два эта ерунда расширившись заполняет зазоры , преимущество в том , что эта гадость обладая намного лучшей герметичностью чем пена , осается при этом эластичной , и даже в случае движения стен , не может надавить рамы , а пена твердая становится ...
Если в России уже тоже так , прошу прощения , думал вдруг что дельное подскажу ...
Удачи на стройке ...